Перейти к содержанию
shade

Система отопления и замена труб

Рекомендуемые сообщения

Так а что там? Или я один не в курсе?

Вот:

Разводка отопления по квартирам выполнена полипропиленом в гофрированной трубе.

К гребенки отопления (в общем коридоре, где будет стоять счетчики) подключено металлической трубой через фитинг, и через 30 см переход на полипропилен аналогичная ситуация и с батареями (с полипропилена на мет. трубу, а потом уже к самой батареи)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А вот, что я нашла:

 

Замуровывать полипропиленовые трубы в стены и полы согласно СНиП 31-01-2003 недопустимо, если здание должно иметь срок службы более 20 лет.
Согласно СНиП 2.04.01-85*, п. 10.1*, прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Это требование СНиП обосновано тем, что трубы при эксплуатации должны быть защищены от механического воздействия на них, защищены от ультрафиолетового облучения и должны свободно расширяться без образования в них чрезмерных напряжений.

 

Это про эти трубы?..

  • Нравится 1

Собственник, просто собственник, расслабьтесь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если в местах общего пользования замуруют стяжкой, то и в квартирах можно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если в местах общего пользования замуруют стяжкой, то и в квартирах можно)

 

за МОП будет отвечать УК.

Ну и в МОП. если заметили. металлические трубы, до гребенки:)

а от гребенки, в квартиры - уже такие вот.

Ну, если я все верно поняла.


Собственник, просто собственник, расслабьтесь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

заранее извиняюсь за вопрос.....

а убрать эти трубы отопления в трубу ПНД есть возможность?

  • Нравится 1

этот мир абсолютно справедлив

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

заранее извиняюсь за вопрос.....

а убрать эти трубы отопления в трубу ПНД есть возможность?

Они, в принципе, уже в гофре специальной. И труба полипропиленовая варится под 90 градусов фитингами, а ПНД так не согнешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

за МОП будет отвечать УК.

Ну и в МОП. если заметили. металлические трубы, до гребенки :)

а от гребенки, в квартиры - уже такие вот.

Ну, если я все верно поняла.

 

Они, видимо, через вот такие гофры прокладывают отопление.

  Трубы гофрированные ПНД для МПТ

2242387_6.jpg

 

Труба защитная гофрированная ПНД (ПВД)для металлопластиковых труб (МПТ)   изготавливается из полиэтилена низкого (высокого) давления. Используется при прокладке труб по принципу "труба в трубе" для уменьшения ущерба от протечек и возможности заменить трубу.  Труба ПНД(ПВД) для МПТ, так называемый "кожух" поставляется в бухтах.

Гофрированный кожух предназначен для протяжки полиэтиленовых металлопластиковых труб через строительные конструкции (стен, перегородок, перекрытий). При укладке кожуха в монолитные конструкции (стяжки, подготовки) он обеспечивает свободные температурные колебания длины трубы, а также позволяет производить замену труб без разборки монолитных конструкций (при соответствующем диаметре кожуха). Кожух не предназначен для транспортировки жидкости или газа

 

Поменять полипропиленовые трубы, заваренные под 90 градусов, без вскрытия стяжки все равно будет нереально. Однако требуемые СниП-ом свободные температурные деформации учтены, и фактически не полипропилен в стяжку заделан, а гофра. Получается как бы "канал" для пластиковой трубы. Все требования СниП выполнены.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В этом отношении даже металлопластик был бы надежнее из-за отсутствия соединений в стяжке.

Изменено пользователем Taper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Увидеть бы срез трубы, что в квартирах кладут. Если с прослойкой алюминия полипропилен будет, это уже хоть более-менее...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 или они специально?

 

да вот и мне интересно, по каким снипам или гостам такое возможно? это вообще допустимо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да, спасибо. Наличие редуктора на водоснабжении порадовало, а вот куда делись счетчики отопления - не понятно...

Мы тоже на наличие счетчиков очень надеялись и даже при оформлении ДДУ это был один из важных вопросов. Нас заверили, что будут точно. 

Сын при любой температуре воздуха на улице открывает окно. На нем бы точно могли экономить ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@- Оладушка -, а каким образом экономить? Если сын всегда открывает окно, так со счетчиками на отопление вы разоритесь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да, спасибо. Наличие редуктора на водоснабжении порадовало, а вот куда делись счетчики отопления - не понятно...

Место под них оставили - после косого фильтра. Обычно ставят перед отдачей ключей где-то, а то все своруют еще до сдачи. Со счетчиками на воду также поступают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@- Оладушка -, а каким образом экономить? Если сын всегда открывает окно, так со счетчиками на отопление вы разоритесь

А тем, что в его комнате практически не включалось бы тепло в батарее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А тем, что в его комнате практически не включалось бы тепло в батарее

Если у него будут отключены батареи, но открыто окно, тепло из всей квартиры будет уходить на улицу, со счетчиком оплата будет больше, чем без него, скорее всего

Изменено пользователем Ли@

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×