Перейти к содержанию
Авторизация  
Bogach

Отопление: котельные, счетчики, радиаторы и пр...

Рекомендуемые сообщения

 

У менеджера все трубы, которые похожи на пластмассовые, будут металлопластиковыми.

На сколько мне известно металлопластиковые трубы не предназначены для этого, но могу ошибаться. И если это так и они положили металлопласт, точно застрахуюсь.

 

P.S. Народ кто точно знает какие трубы в стяжки на отопление металлопластиковые или сшитый полиэтилен или еще какое не будь гавно на подобие металлопласта.

Мы смотрели трубы в стяжке-там лежат простые пластиковые трубы(производства белоруссии,так нам со стройки ребята сказали) ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Судя по этим соединениям это сшитый полиэтилен. Поправьте если ошибаюсь.

post-50920-0-91790400-1421841100_thumb.jpg

post-50920-0-74310800-1421841101_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Судя по этим соединениям это сшитый полиэтилен. Поправьте если ошибаюсь.

Причем к ним трудно подобрать фитинги,если захотите их немного перенести...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Похожа, но не может быть, не поверю.

На 2фото смотрите

post-50920-0-18896300-1421841367_thumb.jpg

Изменено пользователем Geros

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
простые пластиковые

 

Я такой трубы не знаю. :???: 

 

 

P.S.

Ну для вас женщин они все простые. И это хорошо.

Мне тут жена вопрос, задала перед учебой на права. Что такое сцепление?  Я ей пытался объяснить и не смог, подумал, что я плохой учитель, попросил сначала одного друга потом другого тот в общем автомеханик, не смогли.

Изменено пользователем Geros
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Похожа, но не может быть, не поверю.

На 2фото смотрите

Нет ,это не оно...там одна труба пластиковая синяя,другая ярко-красная... она только сверху цветная,а потм прозрачная... мои рабочии чуток ее не прбурили...она лежит совсем не по рисунку застроя...даже не в том направлении.... вспомнила как нам название сказали: вроде КАНовские трубы... Вот! Есть такие? Изменено пользователем Алевтинка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

 

Нет ,это не оно...там одна труба пластиковая синяя,другая ярко-красная... она только сверху цветная,а потм прозрачная... мои рабочии чуток ее не прбурили...она лежит совсем не по рисунку застроя...даже не в том направлении.... вспомнила как нам название сказали: вроде КАНовские трубы... Вот! Есть такие?

 

 

Синяя и красная это гофра защитная. Просто на фото, почему то только красная одета, а должна быть красная это подача, а синяя обратка. Фото это один из корпусов О Пушкино. На 2 фото обратите на цвет трубы под гофрой. 

 

А фитинги действительно похожи на Rehau

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
вроде КАНовские трубы... Вот! Есть такие?

 

Такие KAN-therm Push? Но её Немцы делают. И это тоже сшитый полиэтилен. Аналог Rehau.

P.S. Фото не из нашего ЖК, просто из интернета.

post-50920-0-19742400-1421867618_thumb.jpg

Изменено пользователем Geros

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Такие KAN-therm Push? Но её Немцы делают. И это тоже сшитый полиэтилен. Аналог Rehau.

P.S. Фото не из нашего ЖК, просто из интернета.

Я то не разбираюсь,нам что сказали строители,то я вам тут и написала... название КАН-это точно они называли...
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В общем, пообщался с тем, кто мне квартиру показывал он прорабом или инженером работает грамотный мужик, спросил какие трубы на отопление заложены. Сказал KAN-therm это сшитый полиэтилен (немецкие). Аналог Rehau который на видео выше.

  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вывод о перерасходе сделан правильно.

Причина в неправильной работе автоматики теплового контура здания ( отапливаемых помещений).

Система отопления состоит из двух контуров.

Контура котла в котором температура теплоносителя , автоматикой котла ,поддерживается в пределах 80* и теплового контура самого здания.

Тепловая энергия из контура котла через теплообменники передается в тепловой контур здания.

При неработующей автоматике теплового контура здания или неправильно настроенных клапанах, практически вся тепловая энергия из контура котла передается в отапливаемые помещения.

При этом начинается перегрев помещений, влекущий за собой повышенный расход газа в котельной

А уже жильцы , для создания комфортной температуры в квартире, сбрасывают излишки тела через форточки наружу.

Вот и получилось , что дом "топил улицу" с помощью сотрудников вашей УК

перерасход газа в январе мог образоваться у Вас по причине того, что некоторым жителям в декабре было холодно и они обращались в УК по этому поводу (например, в угловых квартирах), не все же на форме сидят

кроме того, многие ресурсоснабжающие компании декабрьские акты закрывают не 31 декабря, а например 25 декабря, чтобы успеть выставить счета, поэтому хвостик пошел на январь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

 

перерасход газа в январе мог образоваться у Вас по причине того, что некоторым жителям в декабре было холодно и они обращались в УК по этому поводу (например, в угловых квартирах), не все

 

У нас угловая квартира. Температура в комнатах была 30 градусов тепла. Если бы не регуляторы пришлось бы спать с открытыми окнами. 

  • Нравится 3

Самодовольная рожа торжествующей добродетели почти так же ужасна, как лицо разоблаченного порока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У нас угловая квартира. Температура в комнатах была 30 градусов тепла. Если бы не регуляторы пришлось бы спать с открытыми окнами.

А если бы РСУ производило оплату по счетчикам, что имеются у нас, то еще и денег сэкономили бы.

Разговор пустой. Можно рассуждать сколько угодно, но есть автоматическая котельная, а это значит, что автоматика сама регулирует температуру и, как следствие, расход ресурсоВ. Рсу нас лишает этого бонуса и перерасходует сознательно ресурс, экономя на ремонте и поддержании в должном состоянии агрегатов котельной.

  • Нравится 3


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Похожий контент

    • От тётя Глаша
      Слушайте. А че ваще происходит? На улице Ташкент, а кровавый режЫм уже включил батареи...
      Че они себе позволяют? 
       
    • От iriша
      пора новую темку создавать, ау
       
      новость в инсте уже оказывается  висит про 100%
      "Готовность Пушкинского городского округа к отопительному сезону составила 100%. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пушкинского района Ольга Шатская 17 сентября. «На сегодняшний день готовность сферы ЖКХ Пушкинского городского округа к отопительному сезону составила 100%. С нашей стороны ведется максимальный контроль за проведением всех необходимых профилактических мероприятий, регулярно проводятся совещания с участием представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ГЖИ и аварийно-спасательной службы», - сообщила Ольга Шатская.
      В рамках подготовки к зимнему сезону филиалом МУП ЩМР МЩВ «Водоканал Пушкинского района» были проведены мероприятия по промывке сетей водоснабжения и водоотведения, осуществлена проверка гидрантов, выполнена ревизия и проведена замена насосного оборудования, запорной арматуры на ВЗУ и КНС, а также центральной системы водоснабжения и водоотведения. Со стороны ООО «Газпром теплоэнерго МО» были выполнены работы по ремонту оборудования котельных и проведен капитальный ремонт тепловых трасс. Также, в рамках подготовки МКД к отопительному периоду, управляющими компаниями были организованы и успешно проведены гидравлические испытания внутридомовой системы теплоснабжения."
    • От СТРАЖ
      Еще немного новостей по отоплению и ИПУ отопления. Прямиком от Конституционного Суда РФ
      KSRFDecision342302.pdf