@svd2012

Вот смотрите, какая история. Вот скриншот видео, отснятого мной в гребёночной. attachicon.gifIMG_5114.PNG

Труба KAN PE-Xc VPE. Да, это отвод от гребенки, теоретически дальше разводка может идти и другими трубами. Но мне кажется, что это вообще нужно быть дебилом, хотя от застройщика можно ожидать чего угодно.

Вот фотка узла подключения attachicon.gifIMG_5059.JPG

Видите надпись KAN и далее тип резьбы и диаметр? В

Вот фотка запорного крана, который я назвал закосом под немецкий (фото приводу для полноты картины) attachicon.gifIMG_5070.JPG

Вот каталог KAN Therm http://ru.kan-therm.com/kan/upload/designer-constractor-guidebook-kan-therm-ru(2).pdf

Смотрим в нем, начиная со стр. 112, и далее стр. 115 нижний правый угол - обжим на МЕДНУЮ трубу. Фотку я не сделал, так как разобрав это хозяйство, сразу вернул его обратно от греха подальше. Но уверяю вас это один в один он и есть. Так же очень похожи пластмассовые хернюшки, которые торчат из стяжки. Похожи на "Колено пластмассовое" с той же страницы. Это, видимо, и есть фиксаторы. Ну и в целом там нет ничего про нержавейку.

 

Я допускаю, что проектировщики были дебилами или сметчики или тот кто-закупал материалы или монтажники и из-за кого-то трубки оказались не медными. Все может быть, но судя по всему, шанс минимален. Как считаете? Вот проект бы увидеть...

 

еклмн! у меня ни в одной из 8 точек нет ниодного пластмассового колена. а вместо того что у вас запорные краны с закосом под немецкий - у меня Danfoss.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Махатма Ганди/Николас Клейн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

еклмн! у меня ни в одной из 8 точек нет ниодного пластмассового колена. а вместо того что у вас запорные краны с закосом под немецкий - у меня Danfoss.

Вы в 6-ом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Надо же, не знал, что в Стелмаркете такие некомпетентные товарищи работают. Продали концовки, которые не подходят для отопительной арматуры - кольца тупа не стягиваются. 10 раз спросил, подойдут или нет. Но сам виноват, не дочитал каталог. Пол дня коту под хвост

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Конец истории

post-32606-0-00213300-1506247074_thumb.jpg

Срезал трубку, и пошкрябал гратоснимателем. Хорошо видно медь.

Вверху правильная концовка - 1027443, хрен сорвёшь узел подключения. Куплена сегодня в Синдике.

В середине - 1027475, которая без перехода (нипеля) не обжимается, и согласно каталогу, не предназначена для узлов подключения радиаторов. Позор Стелмаркету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Нодар! На Синдике есть павильон по нашим трубам KAN...я там брала обжимной аппарат в прокат ( под залог)... и фитинги для отопления,если интересует,пишите в личку

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Нодар! На Синдике есть павильон по нашим трубам KAN...я там брала обжимной аппарат в прокат ( под залог)... и фитинги для отопления,если интересует,пишите в личку

Спасибо ))

post-32606-0-60394600-1506602698_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

 

Про медь или латунь. Хучь бы поинтересовался что у тебя дома за система стоит. Подстаказка: Рехау.

 

эти трубки - стальные из нержавейки.

Срезал трубку, и пошкрябал гратоснимателем. Хорошо видно медь.

 

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот и нет больше Синдики, успели вовремя закупиться...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Законодатели готовят изменения, которые позволят делать расчёт по счётчикам, даже если ими оборудованы не все квартиры.

 

Проект: 39.docx

 

Взято отсюда: http://regulation.gov.ru/projects#npa=75989

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Похожий контент

    • От тётя Глаша
      Слушайте. А че ваще происходит? На улице Ташкент, а кровавый режЫм уже включил батареи...
      Че они себе позволяют? 
       
    • От iriша
      пора новую темку создавать, ау
       
      новость в инсте уже оказывается  висит про 100%
      "Готовность Пушкинского городского округа к отопительному сезону составила 100%. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пушкинского района Ольга Шатская 17 сентября. «На сегодняшний день готовность сферы ЖКХ Пушкинского городского округа к отопительному сезону составила 100%. С нашей стороны ведется максимальный контроль за проведением всех необходимых профилактических мероприятий, регулярно проводятся совещания с участием представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ГЖИ и аварийно-спасательной службы», - сообщила Ольга Шатская.
      В рамках подготовки к зимнему сезону филиалом МУП ЩМР МЩВ «Водоканал Пушкинского района» были проведены мероприятия по промывке сетей водоснабжения и водоотведения, осуществлена проверка гидрантов, выполнена ревизия и проведена замена насосного оборудования, запорной арматуры на ВЗУ и КНС, а также центральной системы водоснабжения и водоотведения. Со стороны ООО «Газпром теплоэнерго МО» были выполнены работы по ремонту оборудования котельных и проведен капитальный ремонт тепловых трасс. Также, в рамках подготовки МКД к отопительному периоду, управляющими компаниями были организованы и успешно проведены гидравлические испытания внутридомовой системы теплоснабжения."
    • От СТРАЖ
      Еще немного новостей по отоплению и ИПУ отопления. Прямиком от Конституционного Суда РФ
      KSRFDecision342302.pdf
  • Популярное сейчас

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×