Taper 5 811 Опубликовано 30 октября, 2015 Так 16 ампер - это примерно 3,1-3,2 кВт. На максимум как использовать? Установка и обслуживание кофейных, снековых и иных торговых автоматов, бытовых и профессиональных кофемашинДерзок, но добродушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nekrasov 399 Опубликовано 30 октября, 2015 16А - это 3,5кВт. Ставьте его, 20А не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klonkky 663 Опубликовано 30 октября, 2015 есть сомнения? клади 4 квадрата и ставь 25А. но на 2,5 ставится 16А. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 13 35 Опубликовано 30 октября, 2015 По электрике проконсультируйте, плиз. Дано - варочная панель максимальной мощностью 3,7квт. По моим расчетам достаточно 2,5мм2 и автомата на 20А. Правильно посчитал? Номинальный ток автомата: Iр=3700Вт/220В=16,82А, выбираем автомат на ступень выше рабочего тока, это 20А. Выбираем сечение согласно Таблица 1.3.4. ПУЭ: 2,5мм.кв выдерживает 21А (наихудший вариант прокладки), для надёжности работы линии питания и учитывая небольшую длину выбираем сечение 4мм.кв. Вывод: автомат С20, кабель 3х4мм.кв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taper 5 811 Опубликовано 30 октября, 2015 Если в гофре, то там вроде 31А получается для 2,5мм2 ? Я понимаю, что перестраховываться хорошо, но переплачивать тоже не хочется, поэтому пытаюсь разобраться. Длительный ток по идее 27А выдерживает. Я готов и 16А поставить, главное понять - хватит ли? Установка и обслуживание кофейных, снековых и иных торговых автоматов, бытовых и профессиональных кофемашинДерзок, но добродушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmberSP 1 830 Опубликовано 30 октября, 2015 Если в гофре, то там вроде 31А получается для 2,5мм2 ? Я понимаю, что перестраховываться хорошо, но переплачивать тоже не хочется, поэтому пытаюсь разобраться. Длительный ток по идее 27А выдерживает. Я готов и 16А поставить, главное понять - хватит ли? Твой автомат защищает провод от перегрева и пожара. Провод 2.5 мм должен быть защищен автоматом на 16А, не более. Кроме того, твои "гостовские" 2.5 мм совсем не факт что 2.5 мм. Хорошо, если 2.3. есть сомнения? клади 4 квадрата и ставь 25А. но на 2,5 ставится 16А. вот двумя руками поддерживаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 655 Опубликовано 1 ноября, 2015 Если в гофре, то там вроде 31А получается для 2,5мм2 ?вы ещё найдите кабель с сечением 2,5кв.мм.а вообще для электроплит кабель 6кв.мм положено. этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taper 5 811 Опубликовано 1 ноября, 2015 Так вы хоть мощность для начала посмотрите. 6 квадратов надо быть уж совсем идиотом класть на такую мощность. 1 Установка и обслуживание кофейных, снековых и иных торговых автоматов, бытовых и профессиональных кофемашинДерзок, но добродушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 655 Опубликовано 2 ноября, 2015 Так вы хоть мощность для начала посмотрите. 6 квадратов надо быть уж совсем идиотом класть на такую мощность. да я как бы нормативку больше привык смотреть. 9.2....В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/SP_31-110-2003/group_network/ этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taper 5 811 Опубликовано 2 ноября, 2015 Слово электроплита ни о чем не говорит? 1 Установка и обслуживание кофейных, снековых и иных торговых автоматов, бытовых и профессиональных кофемашинДерзок, но добродушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 655 Опубликовано 2 ноября, 2015 своим вопросом намекаете на то,варочная поверхность и электроплита это не одно и тоже.ну что ж,можно и так трактовать.не буду вас больше переубеждать в выбранном сечении кабеля.в конце концов,как говорится,каждый сам себе злобный буратино 2 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Olga@ 11 Опубликовано 4 ноября, 2015 подскажите пожалуйста, сейчас не требуется составлять проект на электрику и согласовывать его в официальных инстанциях? а то ведь раньше была такая обязанность у собственников... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ledi555 32 Опубликовано 5 ноября, 2015 подскажите пожалуйста, сейчас не требуется составлять проект на электрику и согласовывать его в официальных инстанциях? а то ведь раньше была такая обязанность у собственников... Хороший вопрос, тоже хотелось бы знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taper 5 811 Опубликовано 5 ноября, 2015 Даже если бы требовалось, вы реально стали бы его делать? Установка и обслуживание кофейных, снековых и иных торговых автоматов, бытовых и профессиональных кофемашинДерзок, но добродушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Olga@ 11 Опубликовано 5 ноября, 2015 Даже если бы требовалось, вы реально стали бы его делать? смотря чем грозило бы его отсутствие) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение