4Серый 19 658 Опубликовано 24 ноября, 2014 В одном коробе нельзя прокладывать много кабелей, теплоотдача ухудшается.кабеля с индексом "нг" разрешены для групповой проводки в неограниченном количестве.другое дело что размер короба как раз и ограничит количество ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %. 2 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nekrasov 399 Опубликовано 25 ноября, 2014 Нашел примерную схему в инете. Осталось добавить в неё линии на 4мм (духовка) и 6мм (плита) со своими узо и автоматами исходя из расчетной мощности. Входной автомат вероятно будет не менее 40А, поэтому УЗО потребуется на 63А. Рекомендуют использовать автоматы АВВ (цена/качество). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 25 ноября, 2014 Осталось добавить в неё линии на 4мм (духовка) какой мощности духовка?такое сечение на 6кВт рассчитано 1 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nekrasov 399 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Духовой шкаф около 4кВт, вар.поверхности раза в 1,5 больше, если 4 конфорки на полную. Получается автоматы 20 и 25А + УЗО на 40А в каждый. Или можно занизить - 16/20/узо32 ? Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Nekrasov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Духовой шкаф около 4кВт, вар.поверхности раза в 1,5 больше, если это духовка для промышленных целей-возможно,для бытовых если такие и есть,то это скорее всего суммарная мощность,и одновременно её на полную мощность включить не получится. варочная поверхность в максимуме видел 7,2кВт на 220В Изменено 25 ноября, 2014 пользователем 4Серый 1 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nekrasov 399 Опубликовано 25 ноября, 2014 Посмотрел несколько моделей энергопотребления класса А - мощность 3,5кВт. Т.е. 16А и 2,5мм хватит. Если варочная панель 2х конфорочная - параметры аналогичны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 25 ноября, 2014 Посмотрел несколько моделей энергопотребления класса А - мощность 3,5кВт. Т.е. 16А и 2,5мм хватит.да. за глаза.причём 3,5кВт-это максимальный режим эксплуатации с обжаривателем,чтоб на приготавливаемом блюде хрустящая корочка образовалась.его включают минут на 10.а без него потребление духовки будет около 2,5кВт 1 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zimagur 842 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Нашел примерную схему в инете. Счетчик не нужен в квартирном щитке, он уже стоит в подъезде Входной автомат вероятно будет не менее 40А Будет полтинник, скорее всего. Поэтому разводку внутри щита лучше сделать проводом сечением 6 квадрат вместо 4-х. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем zimagur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 13 35 Опубликовано 26 ноября, 2014 Нашел примерную схему в инете. Осталось добавить в неё линии на 4мм (духовка) и 6мм (плита) со своими узо и автоматами исходя из расчетной мощности. Входной автомат вероятно будет не менее 40А, поэтому УЗО потребуется на 63А. Рекомендуют использовать автоматы АВВ (цена/качество). Схема не адекватная, для чего последовательно подключено два УЗО? Две отходящие линии не удовлетворят все потребности в электричестве жильцов, нужно больше линий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nekrasov 399 Опубликовано 26 ноября, 2014 Схема не адекватная, для чего последовательно подключено два УЗО? Две отходящие линии не удовлетворят все потребности в электричестве жильцов, нужно больше линий. То что это не фонтан - обозначено в приписке ниже схемы. 2 УЗО: "По пульсирующему току утечки сработает тип А, по переменному - оба. Но это и есть 2 ступени дифзащиты. Лучше, конечно, оба тип А" Линии, естественно, на каждую точку через отдельный автомат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 26 ноября, 2014 УЗО типа "А" дорого стоит.а пользы о него немного в бытовом применении.постоянный ток редко в какой квартире используется. 1 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nekrasov 399 Опубликовано 26 ноября, 2014 Сколько стоит безопасность каждый решит сам. Можно и откинуть узо А (раньше же щитки состояли их двух пробок всего!). Но тип АС в развитых странах не рекомендован для использования в жилых помещениях (эту информацию не проверял...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1Green 753 Опубликовано 28 ноября, 2014 Нашел примерную схему в инете. Осталось добавить в неё линии на 4мм (духовка) и 6мм (плита) со своими узо и автоматами исходя из расчетной мощности. Входной автомат вероятно будет не менее 40А, поэтому УЗО потребуется на 63А. Рекомендуют использовать автоматы АВВ (цена/качество). Помимо того, что сказали zimagur и Евгений 13 по поводу неадекватности схемы, я бы еще добавил про неадекватность автора данного творения. В примечании указано, что эта схема лучше той, что стоит и миллиона россиян на два порядка, т.е. в 100 раз. Как он это высчитал? А "лучше в 3,5 раза" это как? Явно не инженер это рисовал ABB очень много поддельных, выбирать надо осторожно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 13 35 Опубликовано 9 декабря, 2014 Для тех кто не хочет платить 5000-7500р. за проект электроснабжения однушки пример во вложении. Для тех кто хочет доработать проект, вышлю на почту в формате разработки. 1-7-410.ЭОМ.pdf 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
777XXX777 286 Опубликовано 10 декабря, 2014 Для двушек еще никто не делал примерный проект? Хочется посмотреть, а то очень большие пока сомнения, как лучше разводить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение