basta1 398 Опубликовано 29 сентября, 2016 а разница сечения при этом??? 10 на 6 Обратите внимание: "наши люди" по отдельности, возможно, даже ярче, индивидуальнее, чем многие европейцы. Но они совершенно не в состоянии ассоциироваться. Посмотрим на европейские примеры: шведы, если им нужно собраться и что-то решить, мгновенно складывают корпоративные связи. Это культурная выучка. Потому что опыт их жизни учит с детства — сознательно и подсознательно —ассоциироваться, объединяться для решения каких-то задач. У нас же никогда этому не учат. Мы все выживаем поодиночке. Отсюда большое количество проблем: от создания политических партий до консенсуса внутри близких социальных групп. (5 строительный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 741 Опубликовано 29 сентября, 2016 а разница сечения при этом??? 10 на 6а вводной автомат на сколько ампер?6 квадрат по меди на 40А рассчитаны этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basta1 398 Опубликовано 30 сентября, 2016 на площадке стоит 50А, а в квартирном щитке 100А! Обратите внимание: "наши люди" по отдельности, возможно, даже ярче, индивидуальнее, чем многие европейцы. Но они совершенно не в состоянии ассоциироваться. Посмотрим на европейские примеры: шведы, если им нужно собраться и что-то решить, мгновенно складывают корпоративные связи. Это культурная выучка. Потому что опыт их жизни учит с детства — сознательно и подсознательно —ассоциироваться, объединяться для решения каких-то задач. У нас же никогда этому не учат. Мы все выживаем поодиночке. Отсюда большое количество проблем: от создания политических партий до консенсуса внутри близких социальных групп. (5 строительный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 741 Опубликовано 2 октября, 2016 если на площадке 50А,то кабельная линия,которую он должен защитить должна быть не меньше 10 квадрат по меди. этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
--Alexhord 41 Опубликовано 2 октября, 2016 если на площадке 50А,то кабельная линия,которую он должен защитить должна быть не меньше 10 квадрат по меди. узо стоит на 40 А , кабель 6 квадрат отходящий до щитка в квартиры . помогу решить вопрос по электрике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 741 Опубликовано 2 октября, 2016 Я таки дико извиняюсь,но если УЗО стоит после автомата,то его номинал должен быть или равен,или больше номинала вводного автомата.имеется ввиду начинка щита на лестничной клетке этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
--Alexhord 41 Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) Автомат на 50А вводной стоит до счетчика и служит выключателем (для замены счетчика) , я сталкивался когда автомат ставили и 63А и даже 100А . Узо стоит после счетчика и кабель от него идет в квартиру . Номинал узо не должен превышать разрешенного норматива подачи электричества в квартиру . Обычно на квартиру подается 7-9 кВт ( в не зависимости от метража ) . Кабель отходящий от узо в квартиру 6кв, держит нагрузку примерно 50А (если кабель новый) поэтому узо и стоит 40А . Если будут еще вопросы пишите , буду рад на них ответить . Изменено 2 октября, 2016 пользователем --Alexhord помогу решить вопрос по электрике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий Алибабаевич 251 Опубликовано 3 октября, 2016 А у меня вообще, походу, наркоманы от застроя электрику делали. Этажный щит: автомат 63А, диф 50А. Квартирный щит: автомат 63А, диф 16А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
777XXX777 286 Опубликовано 3 октября, 2016 А у меня вообще, походу, наркоманы от застроя электрику делали. Этажный щит: автомат 63А, диф 50А. Квартирный щит: автомат 63А, диф 16А Там скорее немного другая последовательность. Автомат, узо противопожарное на 300мА с возможной нагрузкой 50А, а квартире 2х полюсный рубильник на 63. И потом диф на 16По идее их узо защищено дифом на 16, так что тут не придраться. А так да, я тебя слепила из того что было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
--Alexhord 41 Опубликовано 3 октября, 2016 А у меня вообще, походу, наркоманы от застроя электрику делали. Этажный щит: автомат 63А, диф 50А. Квартирный щит: автомат 63А, диф 16А нет это стандартная сборка щитка . Конечно лучше делать под себя и автоматы от застроя заменить на более лучшее . А на время ремонта сборка пойдет . На площадке стоят не диффы , а узо . Застройщик диффы не ставит . помогу решить вопрос по электрике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basta1 398 Опубликовано 4 октября, 2016 Уважаемые. А как решать вопрос по слаботочке- ТВ, интернет? в квартире например предусмотрели. А ввод как спроектировать? Поделитесь мыслями, опытом. Обратите внимание: "наши люди" по отдельности, возможно, даже ярче, индивидуальнее, чем многие европейцы. Но они совершенно не в состоянии ассоциироваться. Посмотрим на европейские примеры: шведы, если им нужно собраться и что-то решить, мгновенно складывают корпоративные связи. Это культурная выучка. Потому что опыт их жизни учит с детства — сознательно и подсознательно —ассоциироваться, объединяться для решения каких-то задач. У нас же никогда этому не учат. Мы все выживаем поодиночке. Отсюда большое количество проблем: от создания политических партий до консенсуса внутри близких социальных групп. (5 строительный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
msapaev 1 856 Опубликовано 4 октября, 2016 киньте из квартиры витую пару и тв кабель в короб со слаботочкой. или просто моток того и другого оставьте с запасом под потолком над дверью (со стороны общего холла). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий Алибабаевич 251 Опубликовано 4 октября, 2016 нет это стандартная сборка щитка . Конечно лучше делать под себя и автоматы от застроя заменить на более лучшее . А на время ремонта сборка пойдет . На площадке стоят не диффы , а узо . Застройщик диффы не ставит . Как не ставит? Вот же они... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 741 Опубликовано 4 октября, 2016 Застройщик диффы не ставит .застройщик может поставить всё,что под руку попадётся. этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ditryron 101 Опубликовано 5 октября, 2016 А кто-нибудь подключал вытяжку(ну или еще что-либо подобное) не через розетку, а напрямую? Как это лучше сделать? Скруткой проводов или может еще что-нибудь по-лучше? А то торчит проводок на кухне, вытяжка скоро подъедет, а вопрос подключения так и не решил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение