СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) а что подсказать-то? Предположу -менял ли кто то вводной кабель, и у кого какой на входе к щитку в квартиру? и достаточно ли будет если оставить 6 квадратов. Изменено 15 июля, 2016 пользователем СТРАЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmberSP 1 830 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Предположу -менял ли кто то вводной кабель, и у кого какой на входе к щитку в квартиру? и достаточно ли будет если оставить 6 квадратов. Да какая разница, менял ли кто или нет? К счетчику пришло 10 квадратов, в квартиру надо вести 10 квадратов (по потреблению), а идёт 6 квадратов. Т.е. есть включить варочную панель на полную и духовку, то провода оплавятся и начнётся пожар. Вопрос - что делать? Ну тогда ответ - нанять "рубикон", что тут еще можно сказать... Изменено 15 июля, 2016 пользователем AmberSP 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Да какая разница, менял ли кто или нет? К счетчику пришло 10 квадратов, в квартиру надо вести 10 квадратов (по потреблению), а идёт 6 квадратов. Т.е. есть включить варочную панель на полную и духовку, то провода оплавятся и начнётся пожар. Вопрос - что делать? Ну тогда ответ - нанять "рубикон", что тут еще можно сказать... images.jpg Ну 6 квадратов держит 10 кВт примерно. Вот такая математика. У меня в шестом корпусе 10 квадратов к щитку в квартире приходит. Изменено 15 июля, 2016 пользователем СТРАЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klonkky 663 Опубликовано 15 июля, 2016 Ну 6 квадратов держит 10 кВт примерно. Вот такая математика. У меня в шестом корпусе 10 квадратов к щитку в квартире приходит. держит 10кВт, а может и 15. но использовать можно только до 7, а если учесть что кабеля наверняка не лучшего качества, то.. сочувствую. А это не нарушение со стороны застройщика? Автомат в квартире какой стоит? если 60А то за это кого то надо вздрючить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 держит 10кВт, а может и 15. но использовать можно только до 7, а если учесть что кабеля наверняка не лучшего качества, то.. сочувствую. А это не нарушение со стороны застройщика? Автомат в квартире какой стоит? если 60А то за это кого то надо вздрючить По автомату Чет вылетело из головы. Ну у меня то 10, как и должно быть, или нет? Надо еще убедится что у написавшего про 6 квадратов именно 6 квадратов. А так конечно не шутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Segasp 82 Опубликовано 15 июля, 2016 В 6 корпусе у нас приходит 5 жильный кабель, используется только 3 жилы, 2 свободные, на которые можно посадить отдельно варочную поверхность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 В 6 корпусе у нас приходит 5 жильный кабель, используется только 3 жилы, 2 свободные, на которые можно посадить отдельно варочную поверхность. А сечение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Segasp 82 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Сечение похоже на 6, не больше, маркировку не видно, надо будет штангенциркуль взять померить. Даже на 4 квадрата (если гост) можно вешать 8.3 КВт Изменено 15 июля, 2016 пользователем Segasp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Сечение похоже на 6, не больше, маркировку не видно, надо будет штангенциркуль взять померить. Даже на 4 квадрата (если гост) можно вешать 8.3 КВт А как Вы замеряете ШЦ ? Ну т.е. Вы же не думаете что провод сечением 6 квадратов имеет диаметр жилы = 6 мм ? Изменено 15 июля, 2016 пользователем СТРАЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Ладно, чтоб снять вопросы предлагаю обесточить квартиру,т.е вырубить автомат на площадке, и штангенциркулем замерить диаметр жилы(именно самого медного провода без оплетки) в щиток которая квартирный приходит. Полученное число делите пополам и возводите получившуюся цифру в квадрат. А далее умножаете на 3.14. Примерно так, берете ШЦ, полученный результат,например 3,6 мм.делите пополам 3,6/2 = 1,8 далее возводим в квадрат получившееся значение и умножаем на число Пи. 1,8*1,8*3,14= 10,17 квадратов. Вот как то так. Если я ошибся, прошу поправить. Изменено 15 июля, 2016 пользователем СТРАЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klonkky 663 Опубликовано 15 июля, 2016 Даже на 4 квадрата (если гост) можно вешать 8.3 КВт кому можно? ПУЭ например не разрешает. А так, "вешайте" хоть всю квартиру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 кому можно? ПУЭ например не разрешает. А так, "вешайте" хоть всю квартиру. А можно ссылку для общего развития. Именно про квартиру и что можно что нет. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klonkky 663 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Первое что нашел. Оттуда: На кабель 4 квадрата ставится автомат 25А. Соответственно расчитывается и нагрузка не более 25А Изменено 15 июля, 2016 пользователем klonkky 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СТРАЖ 3 199 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Цитата оттуда "Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%" откуда эта рекомендация?Или она где то прописана. И разве провода изготавливаются под предел? Я думал они уже с запасом. Просто когда учился первый раз после школы что-то такое припоминаю, безопасность жизнедеятельности, ...Провода, тросы расчетный запас прочности.... вредный производственный фактор... и т.д. Изменено 15 июля, 2016 пользователем СТРАЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klonkky 663 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) И разве провода изготавливаются под предел? Так наоборот, провод с честным сечением еще поискать надо. Изменено 15 июля, 2016 пользователем klonkky 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение