O!eg 92 Опубликовано 24 января, 2016 а у вас в квартиру 3 фазы приходит разве? Ага, три. Вот сходил сфоткал не поленился) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 24 января, 2016 Соседи подскажите пожалуйста - варочную панель с таким подсоединением я смогу на 3 фазы запитать?нет. 1 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O!eg 92 Опубликовано 24 января, 2016 Соседи подскажите пожалуйста - варочную панель с таким подсоединением я смогу на 3 фазы запитать? И как если она штатно на 2 фазы (3 фаза по дефолту без клемника и на схеме есть вариант только с двухфазным подключением)? Дык вроде третью фазу пристраивать некуда. Клеммник сам же не выведешь наружу третий с нагревателей) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StanislavKA 230 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) нет. А как тогда такую панель запитать если будет подходить 3 фазы (5 на 4 провод)? Или вообще никак? Изменено 24 января, 2016 пользователем StanislavKA Уважаемые собственники и жильцы ЖК "Центральный" - смотрите начиная с 12.06.2016 информацию на информационных досках в комплексе в своих подъездах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StanislavKA 230 Опубликовано 24 января, 2016 Дык вроде третью фазу пристраивать некуда. Клеммник сам же не выведешь наружу третий с нагревателей) Т.е. ее вообще никак не запитать от 3 фазного провода? Надо искать панель которая сможет именно от 3 фаз питаться? Уважаемые собственники и жильцы ЖК "Центральный" - смотрите начиная с 12.06.2016 информацию на информационных досках в комплексе в своих подъездах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 24 января, 2016 Ага, три. Вот сходил сфоткал не поленился) ого!АВВ...нечасто застройщик на такие автоматы раскошеливается.да ещё и вводной S`ка этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O!eg 92 Опубликовано 24 января, 2016 ого!АВВ...нечасто застройщик на такие автоматы раскошеливается.да ещё и вводной S`ка Ага, хоть заваривай щиток чтоб не сперли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StanislavKA 230 Опубликовано 24 января, 2016 ого!АВВ...нечасто застройщик на такие автоматы раскошеливается.да ещё и вводной S`ка Олег поменял, там помоему нонейм какой то в щитке дома. Уважаемые собственники и жильцы ЖК "Центральный" - смотрите начиная с 12.06.2016 информацию на информационных досках в комплексе в своих подъездах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 24 января, 2016 А как тогда такую панель запитать если будет подходить 3 фазы (5 на 4 провод)? двумя фазами,третий фазный провод заизолировать,и в квартирном щите не подключать.ноль и заземление на штатные клеммы 2 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StanislavKA 230 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) двумя фазами,третий фазный провод заизолировать,и в квартирном щите не подключать.ноль и заземление на штатные клеммы Т.е. спокойно прикручивать 2 из 3х - третий просто изолирую - и должно работать? З.ы. с заземлением и 0 понятно. Если 3ий заизолированеый будет подключен в щитке, а на конце у плиты заизолирован работать будет? Или надо автомат 2ух фазный брать (уже 3х фазный взял) Изменено 24 января, 2016 пользователем StanislavKA Уважаемые собственники и жильцы ЖК "Центральный" - смотрите начиная с 12.06.2016 информацию на информационных досках в комплексе в своих подъездах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusamir 24 134 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Т.е. ее вообще никак не запитать от 3 фазного провода? Надо искать панель которая сможет именно от 3 фаз питаться? Да. 4Серый всё правильно в посте 28 написал. По Вашей панели. Там смысл в том, что она такая же обычная как и все остальные однофазные. Но производитель сделал возможным, из-за того, что управление оптронно-тиристорное, запитаться и от ещё фазы, чтобы равномернее распределить нагрузку на сеть и питающие провода. А на третьей съэкономил Изменено 24 января, 2016 пользователем gusamir 3 Добра Желатель// мои сообщения являются субъективным мнением, могут содержать ошибки и неточности, рассчитаны на читателей 18+ и носят исключительно юмористический и позитивный характер. Сообщения не имеют своей целью кого бы то ни было обидеть, задеть религиозные чувства, честь, достоинство, права и интересы третьих лиц.... или опорочить деловую репутацию. Мои сообщения ни к чему, [особенно к противозаконному], не призывают, не являются рекламой, антирекламой, маркетингом или публичной офертой. Ели Вам показалось, что в моих сообщениях содержится что-то из вышеперечисленного, то Вы неправильно поняли смысл сказанного. Все ФИО, адреса, названия, бренды и торговые марки являются вымышленными, либо совпадения случайны. Я не жалуюсь! Я живу замечательно. Я обычный псих! Совершенно здоровенький такой шизофреник на территорииРФ, которому государство ничего не должно! Я! Буду! Всё! Отрицать! ПС. Какой же бред я тут понаписал. А всё от нервов))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4Серый 19 658 Опубликовано 24 января, 2016 Т.е. спокойно прикручивать 2 и 3х - третью просто изолирую - и должно работать?совершенно верно.у меня тоже плита двухфазная,работает уже семь лет Олег поменял, там помоему нонейм какой то в щитке дома.вот блин....а я уже в осадок выпадать начал. 1 этот мир абсолютно справедлив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
StanislavKA 230 Опубликовано 24 января, 2016 Да. 4Серый всё правильно в посте 28 написал А еще вопрос в посте 29 подскажи подскажите - если уже автомат на 3 фазы - я могу просто 3ий провод фазы просто заизолировать на конце - а остальные 2 + землю и 0 подключить - работать будет? Или надо обязательно менять на 2ух фазный автомат? Уважаемые собственники и жильцы ЖК "Центральный" - смотрите начиная с 12.06.2016 информацию на информационных досках в комплексе в своих подъездах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
O!eg 92 Опубликовано 24 января, 2016 Т.е. ее вообще никак не запитать от 3 фазного провода? Надо искать панель которая сможет именно от 3 фаз питаться? Две фазы пусти и не парься. Одна жила холостая будет, незапитанная. На третью духовку повесь для равномерной нагрузки. Падение напряжения при 5 омах на километр 4кв медного кабеля едва ли имеет значение при крайне эпизодическом включении плиты на 30-40А нагрузки. Одна жила 4 кв кабеля держит 7 квт, а при двухфазном подключении будет до половины меньше нагрузка на одну жилу в пиковые моменты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LittlePrince 1 055 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Ага, три. Вот сходил сфоткал не поленился) В Пушкино мало где 3 фазы приводят. Здесь видимо почему то решили 3 фазы подвести. Понятно. А как тогда такую панель запитать если будет подходить 3 фазы (5 на 4 провод)? Или вообще никак? Я так понимаю, просто 1 провод не будет использоваться. Изменено 24 января, 2016 пользователем LittlePrince 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение