Vitas77 4 033 Опубликовано 5 июня, 2012 надо провести от щитка кабель к дому.... нагрузка от этого куска кабеля на 5 домов дачных... автомат : 25-30 ампер... схема соединения остальных домов - последовательная.. проводка от первого дома к остальным четырем уже есть... цель провести до первого дома кабель от щитка! т.к. старый кабель подземный где-то прогорел или хз... схема такая: метров 15-20 под землей.. далее необходимо по деревянной конструкции провести кабель.. так вот вопрос: сечение какое, медь/люминь, защита в земле / защита по воздуху, т.к. по дереву будет идти кабель. или лучше искать обрыв под землей..и ставить муфту.. кабель старый проходит на грубине - 3-4 штыка...может есть у кого такой прибор для поиска обрыва... точный маршрут не известен прокладки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LittlePrince 1 055 Опубликовано 5 июня, 2012 на 5 домов дачных... автомат : 25-30 ампер. не маловато ли? отключаться не будет? схема соединения остальных домов - последовательная.. наверное, дома стоят последовательно, а подключены все таки параллельно... так вот вопрос: сечение какое, от нагрузки зависит медь/люминь, медь защита в земле / защита по воздуху трубы, гофры... в земле еще желательно с верху кабеля положить кирпич и специальную предупреждающую ленту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitas77 4 033 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) 32 ампера хввтает/ло пока кабель в земле не кирдыкнулся.. , т.к. летом не юзают отопители.. а зимой макс. два дома живут ... был в тарасовке... ну сечение вроде 2*10 медь выбрал.... гофра есть в продаже.. толстая... пнд конечно лучше.. но блин.. с углами поворотами гемороится не охота.. а чо за лента? кирпичи над или под кабелем? и зачем? а е сли кабель кинуть под беседкой не закапывая.. как от крыс уберечь? есть мысли? или только металлорукав поможет? ну да.. дома послед.. подключение паралельное, т.е. питание от одного ко второму... 2-3...3-4...4-5.... обрыв от щитка и первым домом.. все сидят в итоге без света.. Изменено 5 июня, 2012 пользователем Vitas77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LittlePrince 1 055 Опубликовано 5 июня, 2012 32 ампера хввтает/ло ну сечение вроде 2*10 медь выбрал.... Нормально, даже с запасом! Если автомат на 32А, то можно и 8 квадрат взять. Как беречь от крыс, не знаю. Может они гофру все-таки не едят? Можно траншею выкопать около беседки (вокруг) и в земле проложить. Лента - информирует о том, что кабель проходит. Кирпич для защиты кабеля. Т.е. копаешь себе - и бац тебе лента: Ахтунг!! Если упорен и далее копаешь, лопата бьется о кирпич: Ахтунг!! Но если и это не останавливает, тогда к врачу)) Картинки: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitas77 4 033 Опубликовано 6 июня, 2012 кирпичи лучше )) спасибо за совет хороший! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение