Перейти к содержанию
Авторизация  
Гуннхильд

Вода в квартире

Рекомендуемые сообщения

ты свой копеечный изгиб трубы будешь через потолок-пол наверно 1-2 НП пускать? )))) или как уже ктот из ваших предлагал бетонный пол в подвале долбить? ))))

И если я не ошибаюсь, последнее КП от Диаселя было 2,2 миллиона. Какие 500 тысяч то???

 

2,2 млн от диасель в пике дает 30 кубометров )) это на всякий случай. 

 

1,8 млн это за 24 кубометра. 

 

в общем, у вас там пока осмысленный и информированный более менее диалог может только 1 чел вести. отправлю ка я тебя в игнор, можно? Прощай. 

Изменено пользователем svd2012

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Махатма Ганди/Николас Клейн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Глаз алмаз это хорошо, но такие вещи делаются, не на глазок а по конкретным нормативным документам. Одни вон сделали на глазок, кирпичи сыпятся

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я тебя правильно понимаю, слова, где ты утверждал что Васечкина ворует 1,5 млн (разницу между 2,3 у нормальной фирмы, и 800 тыс у твоей с 9 кубами) ты берешь обратно? Ещё вопрос. Почему твоя фирма взяла за основу 9 кубов? А не по нормативу?

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отвечу очень легко. Когда я в августе начал искать альтернативу, я спросил у васечкиной ТЗ. Мне в числе прочего было скинуто КП от Ватер.ру - там было 9 кубов. На тот момент васечкина как то "забыла" предупредить что есть еще 2 КП на 15 и 22 куба )) Забывчивая,а может быть специально.

 

Приехала фирма Альтгрупп. Инженер на "глазок" тоже сказал 9 кубов хватит. При этом если вы посмотрите видео на счетчике - там за 8-9 дней было только 3 часа когда водопотребление поднималось выше 9 ) У альтгруппа - глаз-алмаз.

 

Поскольку Ватер.ру и Альтгрупп дали 9 кубов = и за это отвечали - то можно было принимать их КП. Ровно по той причине, которую мы сегодня обсуждали с Шоломом, подробностей у него есть.

 

Хотите на 22? Вон Диасель дает 24 куб за 1800 000.

 

Но "пуще прежнего старуха браниться" как писал Александр Сергеевич Пушкин.

 

По неправильному пути ты пошёл , спросил бы у старших , у кого уже фильтры стоят.

Они бы тебя на путь истинный наставили, но ты же с ними ругань устроил.

Вот и получил по ушам. Теперь каяться придётся .

Изменено пользователем A.Bondarenko
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отвечу очень легко. Когда я в августе начал искать альтернативу, я спросил у васечкиной ТЗ. Мне  в числе прочего было скинуто КП от Ватер.ру - там было 9 кубов. На тот момент васечкина как то "забыла" предупредить что есть еще 2 КП на 15 и 22 куба )) Забывчивая,а может быть специально.

 

Приехала фирма Альтгрупп. Инженер на "глазок" тоже сказал 9 кубов хватит. При этом если вы посмотрите видео на счетчике - там за 8-9 дней было только 3 часа когда водопотребление поднималось выше 9 ) У альтгруппа - глаз-алмаз.

 

Поскольку Ватер.ру и Альтгрупп дали 9 кубов = и за это отвечали - то можно было принимать их КП. Ровно по той причине, которую мы сегодня обсуждали с Шоломом, подробностей у него есть.

 

Хотите на 22? Вон Диасель дает 24 куб за 1800 000.

 

Но "пуще прежнего старуха браниться" как писал Александр Сергеевич Пушкин. 

 

Так ты не ответил, как мы твой Диасель будем впихивать? за счет пола булочной или за счет 1 НП???))))

Ладно, разрешаю не ломать голову над ответом, яж у тебя в игноре :n15:

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В общем по итогам.

 

Ноу хау за 500000. Или без ноу-хау, но 24 Куба и 5-7 см под потолком, при этом на 500000 дешевле.

 

Берите Облогина кстати

Изменено пользователем svd2012

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Махатма Ганди/Николас Клейн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну и насчет клапанов клак.

 

Если филтргрупп ставит не эти клапана, а другие например рунксин какой то. То это должно быть еще дешевле.

 

Поэтому кп от диасель превосходит фильтргруп по производительности, качеству клапанов и цене.

 

Вопросы к размерам. Ну и все.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Махатма Ганди/Николас Клейн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отправил в личку адрес своей электронной почты. Жду КП, только не присылайте пожалуйста предложения с расчётным расходом менее 26.46 куб.м/ч. Они мне не интересны, т.к. противоречат расчётным параметрам, взятым из СП.

Отправлено Вчера, 22:33

Droggy сказал(а) 26 Апр 2017 - 22:03:snapback.png

Droggy сказал(а) 26 Апр 2017 - 22:03:snapback.png

Один вопрос. Когда ты в январе орал что 9 кубов за глаза хватит ты врал или просто не в теме был?

 

Отвечу очень легко. Когда я в августе начал искать альтернативу, я спросил у васечкиной ТЗ. Мне  в числе прочего было скинуто КП от Ватер.ру - там было 9 кубов. На тот момент васечкина как то "забыла" предупредить что есть еще 2 КП на 15 и 22 куба )) Забывчивая,а может быть специально.

 

Вот видите сами, что предложения сделанные Вами еще в прошлом году (все три: на 9, 15, 22 куба) не подходят нашему дому, т.к. менее 26.46. Именно поэтому я и сказал в офисе две недели назад, что старые предложения не подходят для нашего дома. Т.е. со старым разобрались, они не актуальны. Новые обязательно посмотрю, но напоминаю, что решение уже принято, деньги почти собраны, закупка начата.

 

Скажите, пожалуйста, а вам ТСЖ уже представило КП на 26.46?

Вы две недели назад в офисе сказали, что старые предложения не подходят для нашего дома и правление ТСЖ вас послушало, отказалось от КП на 22  и начало закупку по предложению на 26.46?

Предложения на 9,15 22 исходили основываясь на информации от ТСЖ, вам же СВД прямо пишет об этом. И составлялись по аналогии с КП от ТСЖ на 9,15 и 22.

Сейчас есть несколько предложений на 22 по аналогии с КП от ООО "Фильтргрупп", по которому происходит сбор денег, закупка и уже произвелась разгрузка,  на 500 000,00 руб.дешевле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сегодня поставил задачу своему специалисту выполнить расчет потребления воды согласно СП 30.13330.2012.

Можете закидать меня тапками, но с нормативом не поспоришь. РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД: 26,46 куб.м/ч.

По мнению специалиста (опыт более 20 лет), если для себя, то лучше брать 30 куб.м/ч, и спать спокойно.

Я понимаю, что сейчас начнутся доводы, что считали не так, реально потребление меньше, в квартирах менее 4 человек проживает, не все заселены....., но это не аргумент, просто повод по-критиковать. Если бы брали исходя из площади на каждого человека, то результат был бы выше. Для умников, ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ (итак спец потратил 3 часа рабочего времени). Доказывать тоже не буду, расчет делал для себя и своих выводов. Осталось посмотреть новые КП и сделать выводы.

 

Есть экселевский файлик, который считает не 3 часа, а примерно 1 секунду, если внести исходные параметры. В ноябре мной были выгружены расчеты с 29 куб/час. Правда я брал иные исходные параметры.

В этой ветке ктото писал что у нас жителей может быть до 2000 человек, я решил взять среднее чтоб никому было не обидно: 1500 жителей, 840 приборов ХВС и 840 приборов ГВС. И получилось 38 куб в час.

Хотя я уверен, что если ваши исходные данные : 1120 человек, 840 гвс и 1120 хвс , подставить в этот файлик , то примерно и получится цифра в 26 куб, что вы насчтали, просто не надо 3 часа тратить, скиньте файл вашему специалисту, здорово сэкономит время. Внимание - параметры "а" и "а(hr)" в столбиках  T и U надо вбить в ручную из таблички "приложения 4" к снипам.

Удручает другое , с ноября 2016 никто не заинтересовался этими расчетами. И станцию будут ставить на 22 куба, что повлечет за собой катастрофу и струйку воды в спичку толщиной в часы пик. Правда при заселении 1500 человек, а сейчас и 1000 не наберется надо полагать, такчто по первому времени будет мнимое благополучие.

без инструкиции Расчет водопотребления по СНиП 2.04.01-85 - при 400 литрах в сутки на человека, 1500 жителей, по 6 приборов на 1 квартиру.xls

Изменено пользователем GTI_Sand

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ты свой копеечный изгиб трубы будешь через потолок-пол наверно 1-2 НП пускать? )))) или как уже ктот из ваших предлагал бетонный пол в подвале долбить? ))))

И если я не ошибаюсь, последнее КП от Диаселя было 2,2 миллиона. Какие 500 тысяч то???

 

Хорошо живёшь, если полмиллиона  разницы, это "копеечный изгиб"


Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.

(Иоганн Вольфганг фон Гёте)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Есть экселевский файлик, который считает не 3 часа, а примерно 1 секунду, если внести исходные параметры. В ноябре мной были выгружены расчеты с 29 куб/час. Правда я брал иные исходные параметры.

...

 

Расчёт верный, а цифры не верные. Проживает около тысячи. Не 400 литров, а 230. И расход воды прибором не 0.3, а 0.2. 

А вот это сказка "Среднечасовой расход ХВС равен 25м3" - даже на обработанном видео с сайта ТСЖ максимальный расход 15м3


Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.

(Иоганн Вольфганг фон Гёте)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это сейчас 1000, а через 5 лет будет 1500! 400 литров на человека - это суточная норма по СНИП для "домов выше 12 этажей с требованиями к повышенной комфортности".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это сейчас 1000, а через 5 лет будет 1500! 400 литров на человека - это суточная норма по СНИП для "домов выше 12 этажей с требованиями к повышенной комфортности".

Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" http://www.center-pss.ru/stn/sp30-13330-2012.pdf 

Максимальная цифра 285 литров в сутки. 

 

ЗЫ Да хоть миллион. Количество кранов/счётчиков от этого не изменится. Диаметр подводных труб тоже.

 

ЗЫ 2 Если же имелось ввиду вот это, то цифра всё равно ниже:

http://uristu.com/library/moskovskaya-oblast/mosobl_1577/

 

и) высотой свыше 12 этажей с                                                     

 

          централизованным горячим                                                      

 

          водоснабжением и повышенными                                                  

 

          требованиями к их                                                             

 

          благоустройству                             -"-          360       исключить  

 

Этот пункт Администрацией МО исключён. 

Изменено пользователем sannyhome

Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает свободным от оков.

(Иоганн Вольфганг фон Гёте)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

5 го мая встречались в офисе Диасель в составе Гл.инженер диасель, Шолом, я, тип из фильтргрупп по громкой связи.

 

Выяснилось следующее.

 

1) КП Диасель за 1 800 000  по размеру гарантированно влазит в подвал. 

 

2) сорбент предлагаемый Диасель - легко справится с нашими задачами

 

3) завоздушивание системы крайнемоловероятно и  решается установкой копеечного сепаратора

 

4) если исключить ненужную автоматику, то цена решения от диасель может еще упасть

 

5) КП от фильтргрупп - дороже потомучто вместо клапанов Clack, используются трехходовые краны управляемые внешним блоком автоматики. Такое решение представитель ФИльтргрупп обосновал ошибочным предположением, что баллоны с клапаном Клак не влезут в подвал (на самом деле влезут).

 

 

в общем - Шолом знает, что КП от Диасель - лучше ))) Осталось посмотреть как этот тип будет действовать в интересах ТСЖ, а не в интересах третьих лиц.

 

Есть шанс сэкономить более 500 000 рублей !

 

Ждем от васечкиной адекватной реакции.

 

ПС. Диасель готовы уменьшить цену КП даже на 10 баллонов (в производительностью не 22, а 30 кубов, ) = при исключении ненужной автоматики, цена может упасть до менее 2 000 000 за 30 кубов в час. 

  • Нравится 3

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Махатма Ганди/Николас Клейн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

"Список квартир, имеющих полную или частичную задолженность по оплате взноса на покупку и монтаж станции водоподготовки:
4, 14, 20, 33, 40, 41, 48, 72, 73, 78, 79, 84, 86, 110, 117, 127, 135, 147, 151, 161, 170, 181, 182, 184, 186, 211, 219, 230, 258, 278, 8 НП, 12 НП, 13 НП, ТМ 23." Надо понимать, что это все те, которые голосовали "ЗА" покупку и монтаж водоподготовки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×