  1. KD_77

    Электрички

    королев до_10583-15.pdf Мне прислали такой ответ:
  2. Спасибо за совет. Акт подготовлю.
  3. Оранжево-черный это привод от него идет тяга к заслонке, она должна быть вертикально. Выглядеть должно приблизительно так, на фотографии клапан другого производителя.
  4. Вчера вечером, проводя заочное голосование, обнаружил отсутствие приводов на клапанах дымоудаления на 18 этаже. Неисправность очень серьёзна, так как система рассчитывается на работу с одним открытым клапаном и соответственно, если Ч.П. произойдёт на другом этаже, будет полный писец... В ближайшее время планирую направить письмо в адрес горячо любимого Града с описанием данной неисправности. Прошу проверить наличие данных приводов на других этажах. Как привод должен выглядеть см. фотографию, при этом заслонка клапана должна быть закрыта. Если приглядеться привод должно быть видно через декоративную решетку.
×